연약한 지반 보강을 위한 이중 주입관이 구비된 제거식 앵커체
공법(일명 : 윙윙 앵커체 공법)에 관한 학술연구용역 연구보고서
제1장 과업의 개요 / 1
1.1 과업명 / 1
1.2 연구 개요 / 1
1.3 연구의 목표 / 1
1.4 연구 범위와 내용 / 1
1.5 참여연구진 및 자문위원 / 2
제2장 그라운드 앵커공법 일반론 / 3
2.1 개요 / 3
2.2 그라운드 앵커의 종류 / 3
2.3 그라운드 앵커 설계시 고려사항 / 8
2.4 그라운드 앵커의 설계·시공을 위한 조사 및 계획 / 10
2.5 그라운드 앵커의 설계 / 13
2.6 그라운드 앵커의 시험 / 22
제3장 실내인발시험 / 30
3.1 서론 / 30
3.2 실내인발시험 / 32
3.3 시험결과 및 분석 / 40
3.4 소결론 / 45
제4장 성능 평가를 위한 수치모델링 / 47
4.1 수치해석 목적 / 47
4.2 앵커의 파괴형태 / 48
4.3 수치해석 프로그램 / 49
4.4 수치모델링의 구성 / 57
4.5 인발실내실험에 의한 해석조건 / 60
4.6 실내실험 수치해석결과 및 분석 / 63
4.7 어스앵커로서의 적용성 검토 / 67
4.8 어스앵커공법 수치해석 / 68
4.9 소결론 / 73
제5장 윙윙 앵커 효과확인 현장시험 / 75
5.1 개요 / 75
5.2 현장계측 과업범위 / 76
5.3 현장개요 / 77
5.4 윙윙앵커의 인장력 확인을 위한 현장계측 / 93
5.5 계측결과 / 97
5.6 내하체 효과분석 / 134
제6장 기타 현장 인발시험 결과 / 145
6.1 청라 A-28 B/L 건설현장 앵커 인발시험 결과 / 145
6.2 청라지구 풍림엑슬루타워 신축현장 앵커 인발시험결과 / 170
6.3 청라지구 롯데케슬주상복합 신축공사 현장 앵커 인발시험 / 178
제7장 결론 / 188
참고문헌 / 190
부록 / 192